[GTER] Switch Dell 6224f - SNMP Optical Monitoring
Douglas Fischer
fischerdouglas at gmail.com
Fri Dec 20 12:05:48 -02 2013
Putz Rinaldo, to fora de casa... E não tenho como testar.
Mas é exatamente o que o Shine Falou.
De versão A para a B eles adicionam uma MIB
Versão A
1.1.1.10.1 - var. "X"(getnext aponta p/ 1.1.1.20.1)
1.1.1.20.1 - var. "Y"(getnext aponta p/ 1.1.1.30.1)
Versão B
1.1.1.10.1 - var. "X"(getnext aponta p/ 1.1.1.20.1)
1.1.1.15.1 - var. "Y"(getnext aponta p/ 1.1.1.30.1)
1.1.1.20.1 - var. "Y"(getnext aponta p/ 1.1.1.30.1)
O que não me lembro é a opção de fazer ele ir fazendo GETs sequencialmente,
ignorando o GETNEXT.
Em 20 de dezembro de 2013 09:40, Rinaldo Vaz <rinaldopvaz at gmail.com>escreveu:
> É só:
>
> snmpwalk -c public -v 2c A.B.C.D
>
> Esse comando mostra tudo que houver, recomando usar " >> saida.txt" para
> consegui ler tudo sem perder a tela.
>
> Mas não consta os valores de tranceivers
>
>
> Em 20 de dezembro de 2013 00:31, Douglas Fischer
> <fischerdouglas at gmail.com>escreveu:
>
> > Putz cara, me lembro de existir uma opção do estilo força-bruta-ignorante
> > no SNMPWALK.
> > Começando com OID 0.0.0.0.0.0.0.0.0 até 9.9.9.9.9.9.9.9.9, mas não sei
> bem
> > come é que é....
> > Sei que congelei um switch Dell com essa opção. Hehe.
> >
> > /*Android told-me that this text should be at bottom.*/
> > Em 18/12/2013 16:46, "Rinaldo Vaz" <rinaldopvaz at gmail.com> escreveu:
> >
> > > Não aparecem essas informações no SNMPWALK.
> > >
> > >
> > > Em 16 de dezembro de 2013 14:09, Douglas Fischer
> > > <fischerdouglas at gmail.com>escreveu:
> > >
> > > > SNMP WALK nele!
> > > >
> > > >
> > > > Em 16 de dezembro de 2013 10:03, Rinaldo Vaz <rinaldopvaz at gmail.com
> > > > >escreveu:
> > > >
> > > > > Bom dia à todos,
> > > > >
> > > > > Vou aproveitar o assunto para perguntar a mesma coisa em ralação
> > aos
> > > > > Summit x460 da Extreme Networks. Alguém conseguiu monitorar os
> > > > transeivers
> > > > > nesses modelos via SNMP? Sempre que quero verificar essas
> informações
> > > só
> > > > no
> > > > > comando:
> > > > >
> > > > > ** Ex-01-Aloo-Sede.6 # show ports transceiver information | exclude
> > > > "not" *
> > > > >
> > > > > Port Temp TxPower RxPower TxBiasCurrent Voltage-Aux1/
> > > > > Voltage-Aux2
> > > > > (Celsius) (dBm) (dBm) (mA) Vcc (Volts)
> > > > > (Volts)
> > > > >
> > > > >
> > > >
> > >
> >
> ================================================================================
> > > > > 21 45.96 -6.16 -6.99 23.51 3.32
> > > > > N/A
> > > > > 22 33.56 -5.45 -8.48 24.66 3.30
> > > > > N/A
> > > > > 23 45.47 -5.86 -8.53 22.18 3.29
> > > > > N/A
> > > > > 25 34.66 -5.07 -10.90 23.52 3.30
> > > > > N/A
> > > > > 27 40.81 -6.59 -7.26 22.45 3.29
> > > > > N/A
> > > > > 28 32.56 -6.00 -7.17 24.38 3.30
> > > > > N/A
> > > > > 31 31.12 1.64 -21.37 89.79 3.27
> > > > > N/A
> > > > > 32 34.02 2.19 -22.44 94.18 3.30
> > > > > N/A
> > > > > 33 38.75 -1.20 -5.88 12.84 3.26
> > > > > N/A
> > > > > 34 41.39 -1.44 -6.28 12.84 3.25
> > > > > N/A
> > > > >
> > > > >
> > > >
> > >
> >
> ================================================================================
> > > > > * - value is out of normal range
> > > > >
> > > > > Ex-01-Aloo-Sede.7 #
> > > > >
> > > > >
> > > > > Abs
> > > > >
> > > > >
> > > > > 2013/12/14 Marcelo Balbinot <marcelo at gegnet.com.br>
> > > > >
> > > > > > Olá,
> > > > > >
> > > > > > Alguém já conseguiu coletar via SNMP o sinal das interfaces
> ópticas
> > > do
> > > > > > switch Dell 6224f?
> > > > > >
> > > > > > Pela cli seria:
> > > > > >
> > > > > > console#show fiber-ports optical-transceiver
> > > > > >
> > > > > > Output Input
> > > > > > Port Temp Voltage Current Power Power TX LOS
> > > > > > [C] [Volt] [mA] [dBm] [dBm] Fault
> > > > > > ------- ---- ------- ------- ------- ------- ----- ---
> > > > > > 1/g1 41.1 3.249 27.3 -0.007 -25.086 No No
> > > > > > 1/g2 40.7 3.243 22.1 0.486 -17.670 No No
> > > > > > 1/g3 39.0 3.253 25.2 -0.012 -15.421 No No
> > > > > >
> > > > > > Temp - Internally measured transceiver temperatures.
> > > > > > Voltage - Internally measured supply voltage.
> > > > > > Current - Measured TX bias current.
> > > > > > Output Power - Measured optical output power relative to 1mW.
> > > > > > Input Power - Measured optical power received relative to 1mW.
> > > > > > TX Fault - Transmitter fault.
> > > > > > LOS - Loss of signal.
> > > > > >
> > > > > > []'s
> > > > > >
> > > > > > --
> > > > > > Marcelo Balbinot
> > > > > > GegNET Telecomunicações
> > > > > > Operação de Redes e Serviços IP
> > > > > > AS 53062
> > > > > > INOC-DBA 53062*200
> > > > > >
> > > > > > --
> > > > > > Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivirus e
> > acredita-se
> > > > > estar
> > > > > > livre de perigo.
> > > > > >
> > > > > > --
> > > > > > gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > --
> > > > > __________________
> > > > > Rinaldo Vaz
> > > > > 82 81718528 - VIVO
> > > > > --
> > > > > gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> > > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > --
> > > > Douglas Fernando Fischer
> > > > Engº de Controle e Automação
> > > > --
> > > > gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> > > >
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > > __________________
> > > Rinaldo Vaz
> > > 82 81718528 - VIVO
> > > --
> > > gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> > >
> > --
> > gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> >
>
>
>
> --
> __________________
> Rinaldo Vaz
> 82 81718528 - VIVO
> --
> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>
--
Douglas Fernando Fischer
Engº de Controle e Automação
More information about the gter
mailing list