[GTER] RES: Gabinete outdoor refrigerado

Mail GTER mail.gter at gmail.com
Thu Nov 15 11:39:58 -02 2012


Bom dia. 

Obrigado a todos pelas sugestões.

Dentro do gabinete será instalado um no-break com banco de baterias, retificador proteco, switch,  conversor de mídia e um router freebsd montado em commodity hardware. 

Minha preocupação maior é com o router, pois será uma fonte de calor. 


Enviado via iPhone

Em 14/11/2012, às 19:26, ProtectNet <protectnet at gmail.com> escreveu:

> o que usamos se colocar do lado do Siemens, só não tem a etiqueta ^^ e
> segundo um de nossos $$$ investidores a pintura também é mais bonita
> 
> Mas é isso ai mesmo, Aluminio Naval... anti-termico... filtros de ar...
> etc... etc....
> 
> 
> 
> Sobre a questão do ar-condicionado, realmente precisa saber o que vai ser
> colocado dentro, pois dependendo do que for, nem precisa de ar-condicionado.
> 
> 
> Em 14 de novembro de 2012 17:40, Laertes brun <brun at alestel.com.br>
> escreveu:
>> Não seria  melhor utilizar bastidores  utlizados em Telecom.   Existem  um
>> modelo da Siemens,  tecnologia alemão. (anti-termico e filtros de ar)
> Valor
>> R$ 3000,00   ,com  2 ou mais coolers( inteligentes). Alguns   já vem
>> instalados o sistema de Alimentação, e baterias.  Tamanho    75cmX75cmX
>> 175cm.  Em aluminio.  Consulte  ele na Setreal Telecom..
>> Laertes Brun
>> Alestel Telecom Ltda.
>> 41-8835-9318
>> ----- Original Message ----- From: "ProtectNet" <protectnet at gmail.com>
>> To: "Grupo de Trabalho de Engenharia e Operacao de Redes"
>> <gter at eng.registro.br>
>> Sent: Wednesday, November 14, 2012 3:06 PM
>> Subject: Re: [GTER] RES: Gabinete outdoor refrigerado
>> 
>> 
>> 
>>> Utilizamos alimentação solar, em 2 bancos de baterias A e B, com um
>>> jogo de placas A e B para cada banco, ainda colocamos um gerador
>>> "Branco" pequeno alimentando as fontes em AC caso a tensão do Banco A
>>> esteja abaixo de 47v ele assume e a k30 desliga quando atinge 55,2v do
>>> banco A, mas as fontes proteco como fazem flutuação, sempre o banco B
>>> esta praticamente com os mesmos valores...
>>> 
>>> 
>>> Em 14 de novembro de 2012 13:33, Marcelo M. Pinheiro GMail
>>> <marcelo.nipcable at gmail.com> escreveu:
>>>> 
>>>> Qual o tipo de alimentação você utiliza, solar?
>>>> 
>>>> Poderia nos dar mais detalhes?
>>>> 
>>>>>>>> Marcelo Marques Pinheiro
>>>> NipBr - NipCable do Brasil LTDA.
>>>> (12)2138-8000.
>>>> 
>>>> 
>>>> Em 14/11/2012, às 14:29, ProtectNet <protectnet at gmail.com> escreveu:
>>>> 
>>>>> Teria que dar uma consultada com eles se fazem algum modelo especifico
>>>>> para instalação de AR-Condicionado
>>>>> pois nossa finalidade era um site remoto onde não temos energia então
>>>>> no nosso projeto utilizamos cooler... e nunca tivemos problemas com
>>>>> temperatura.
>>>>> 
>>>>> Nesse exato momento, temperatura ambiente 38°
>>>>> Gabinete com ventilação forçada pelos cooler: 34°C (Temperatura
> interna)
>>>>> Gabinete sem a ventilação: 41°C... (Temperatura interna)
>>>>> Em ambos possuímos instalados os mesmos equipamentos, 2 IDU-Ceragon/2
>>>>> Fontes Proteco/2 Bancos de bateria/Conversores/Controladoras
>>>>> Solar/etc...
>>>>> 
>>>>> http://www.svg.ind.br
>>>>> 
>>>>> 
>>>>> Desculpe a pergunta, mas o que pretende acondicionar ???
>>>>> 
>>>>> 
>>>>> Em 14 de novembro de 2012 11:42, mail gter <mail.gter at gmail.com>
>>>>> escreveu:
>>>>>> 
>>>>>> Esse da SVG tem ar-condicionado ?
>>>>>> 
>>>>>> 
>>>>>> Em 13 de novembro de 2012 22:43, ProtectNet <protectnet at gmail.com>
>>>>>> escreveu:
>>>>>> 
>>>>>>> Tenho utilizado Gabinetes da SVG com a instalação de coolers na parte
>>>>>>> superior não tenho problemas com temperatura, isso por que estou em
>>>>>>> uma região de uma média de 37°C...
>>>>>>> 
>>>>>>> 
>>>>>>> 
>>>>>>> 
>>>>>>> Em 13 de novembro de 2012 20:48, lscrlstld <lscrlstld at gmail.com>
>>>>>>> escreveu:
>>>>>>>>> 
>>>>>>>>> Estou procurando um gabinete/rack para uso externo que seja
>>>>>>>>> climatizado.
>>>>>>>>> 
>>>>>>>>> Encontrei um modelo da Womer, 44U, 1000m de profundidade e
>>>>>>>>> climatizado,
>>>>>>>>> porém antes de fechar a compra gostaria de conhecer outras
>>>>>>> 
>>>>>>> possibilidades.
>>>>>>>>> 
>>>>>>>>> 
>>>>>>>>> O gabinete tem que ter mais de 30U de altura e profundidade de no
>>>>>>>>> mínimo
>>>>>>>>> 900mm e tem que ser refrigerado.
>>>>>>>> 
>>>>>>>> 
>>>>>>>> Não sei o espaço disponível que você tem para instalação, mas aqui
>>>>>>>> temos
>>>>>>>> optado por mini-containers ou cubículos para ambiente externo.
> Usa-se
>>>>>>>> unidades de refrigeração comum, tem-se espaço para baterias e
>>>>>>>> inversores
>>>>>>> 
>>>>>>> e
>>>>>>>> 
>>>>>>>> custa bem menos.
>>>>>>>> 
>>>>>>>> --
>>>>>>>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>>>>>> 
>>>>>>> --
>>>>>>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>>>>> 
>>>>>> --
>>>>>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>>>> 
>>>>> --
>>>>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>>> 
>>>> --
>>>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>> 
>>> --
>>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>> 
>> 
>> --
>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> --
> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter



More information about the gter mailing list