[GTER] [119-16626063-54E8] Temperatura Ideal para o CPD

Marcelo Watson watson at redelagos.com.br
Fri Nov 25 14:00:06 -02 2011


Tem provedor que utiliza ventilador de parede ... kkkk

E tem provedor que leva mesmo a sério a coisa ...

Aqui temos dois aparelhos, que trabalham simultâneos, como uma 
redundância, caso algum pare  ...

A temperatura fica entre 23 e 27 graus.

Como dito anteriormente, não é mais necessário trabalhar nos 18-21 graus 
como era antigamente nos CPDs de grande porte.

Atualmente existem sistemas que confinam o ar no rack para se ter ainda 
maior economia.

Abs


Em 25-11-2011 13:34, noc.rodrigo.araujo at itmnetworks.com.br escreveu:
> Ola,
>
> Utilizamos 22oC com variação máxima de +ou-2oC em 24 horas e 30% de humidade relativa do ar com variação de +ou-5% em 24 horas
>
> Mas depende da qualidade da refrigeração interna dos chassis de seus servidores e equipamento de rede.
>
> []'s
> Rodrigo Araujo
> ITMNETWORKS
> Brasil
> --
> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter


-- 

M.Watson
Rede Lagos
www.redelagos.com.br
Tel. : 22-2665-7125




More information about the gter mailing list