Nos usamos um gerador a diesel de 6kva Toyama com quadro e partida automatica, autonomia de 15 horas. Ja temos alguns desses funcionado. Uma vez por semana cortamos a enrgia por 30min para teste e, tanto nessas ocasiões quanto em fatas reais de energia ele entre em alguns segundos faz a rampa cerinho com no break. E o mais interessante que o custo desse incluindo frete e instalaçã sai menos de 8k.
Percival
-----Original Message-----
From: Henrique de Moraes Holschuh
Sent: 18/03/2011, 18:35
To: Grupo de Trabalho de Engenharia e Operacao de Redes
Subject: Re: [GTER] Geradores
On 18-03-2011 18:11, Danton Nunes wrote:
> On Fri, 18 Mar 2011, Danilo Bedani wrote:
>> Estamos precisando adquirir um novo gerador elétrico, com partida
>> automática
>> para nosso Data Center, de no máximo 6kVa.
>
> 6kVA? só isso?
Realmente, 6kVA é gerador de acampamento. Tem até a gasolina...
Para essa classe de máquina, compre 3 que é para garantir que vai ter
uma funcional quando precisar, e lembre-se que tentar abastecer um bicho
desses com ele ligado é *perigoso*.
--