[caiu] RES: EQUINIX-SP2
Rubens Kuhl
rubensk em gmail.com
Ter Set 6 21:46:29 BRT 2016
2016-09-06 14:16 GMT-03:00 Fernanda Belchior <fbelchior em equinix.com>:
> Prezados,
>
> Tivemos um incidente no fornecimento de energia da sala 2 do IBX SP2 que
> impactou uma pequena parte dos clientes com ambiente hospedado nesta fase.
> Trata-se de uma falha na rede de alimentação da linha A da fase 2 do IBX
> SP2, e em 15% da linha B. As demais fases do site não foram afetadas e
> funcionam normalmente. Nossas equipes estão trabalhando na recuperação e
> dando mais informações aos chamados em aberto a cada 30 minutos.
>
Em outro fórum público, essa informação foi questionada. Segundo essa
informação, a linha B está 100% morta e a linha A teve estas duas
instabilidades de '15%' junto com a indisponibilidade total da linha B. E
foi informado também que a linha A está sem UPS, se houver alguma falha da
concessionária de energia, haveria nova queda.
Rubens
Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu