On 03-10-2012 22:28, Raphael Bittencourt S. Costa wrote:
> RIO - A Ampla informou que interrompeu o abastecimento de diversos
> clientes após receber um pedido da Operadora Nacional do Sistema
> (ONS) para reduzir a carga no sistema. De acordo com a
> concessionária, a interrupção durou apenas alguns minutos e já foi
> reestabelecida.

Foi o sistema automático de rejeição de carga.  Ou desliga-se parte da
carga (bairros, cidades) automaticamente e muito rapidamente ao longo do
sistema interligado, ou vai tudo abaixo (apagão) porque linha de
transmissão desliga quanto sobrecarrega, e causa efeito cascata.
Rejeitando carga, não há cascata, e fica fácil religar o pouco que teve
que ser desligado (contrastando com subir o sistema do zero quando cai
_tudo_).  Perece que foram uns 5GW de geração que ficaram indisponíveis
de um segundo para o outro...

-- 